Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo

Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов

Модератор: immortal

Ответить
workpage
Сообщения: 436
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2017 9:38 am
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo

Сообщение workpage » Вт ноя 24, 2020 7:35 pm

002 ZIM_9570.jpg
002 ZIM_9570.jpg (670.65 КБ) 2930 просмотров
-1 или 3 фазы от сети и генератора в любой комбинации. Встроенный блок питания до 430/745 вольт.
-Wifi/Ethernet на борту. Web интерфейс. Modbus. Mqtt. Подключение к умному дому. В комплекте 2 wifi антенны - штырьевая и магнитная выносная.
-True RMS. Корректное измерение напряжения генератора и сети.
-Контроль батарей инвертора (ИБП) до 48 вольт (60 макс). Несколько алгоритмов управления генератором. Питается от батарей инвертора (в разрешенных пределах) при отсутствии других источников питания.
-Подключение внешних контакторов на 24 или 220в.
-Встроенный блок бесперебойного питания на 24в. Встроенные балансиры для АКБ. Умная зарядка. Бережет АКБ.
-Реле напряжения с уставками для каждой фазы сети и генератора.
-Задержка отключения контактора при минимальном значении напряжения (старт мощных потребителей).
-Контроль контакторов. (Залипание, отгорание, падение напряжения)
-Контроль 3х фаз.
-Контроль чередования фаз.
-Защита от отгорания нуля.
-Зимний/летний прогрев генератора.
-Задержка отключения генератора при появлении сетевого напряжения.
-Подсчет oilservice текущий и общий.
-Журнал отключений электричества.
-Профилактический запуск генератора.
-Аварийное отключение генератора, если параметры выдаваемого напряжения выходят за установленные пределы. (Напряжение по каждой фазе, количество и чередование фаз)
-Ручной запуск и остановка генератора одной кнопкой.
-Таймер переключения контакторов (актуально для холодильного оборудования)
-Коррекция ацп.
-Часы реального времени с обновлением через интернет. Питание часов от ионистора на весь срок службы устройства. (Не нужно менять батарейки)
-Звуковое оповещение об авариях и внештатных ситуациях (можно отключить)
-Русский/английски языки.

Все электролитические конденсаторы с 2-3 кратным запасом по ёмкости и напряжению. Прослужат долго.
Инструкция по эксплуатации:
manual_avr.pdf
(849.23 КБ) 189 скачиваний
Я являюсь разработчиком и производителем. Если вам нужна какая-то функция, которой нет в этом списке - пишите. Бесплатно добавлю.
Отправлю в любую точку земного шара.
Цена 16т.
8-926-583-68-62
Вложения
003 ZIM_9573.jpg
003 ZIM_9573.jpg (762.45 КБ) 2930 просмотров
005 ZIM_9576.jpg
005 ZIM_9576.jpg (541.82 КБ) 2930 просмотров
006 ZIM_9577.jpg
006 ZIM_9577.jpg (3.5 МБ) 2930 просмотров
007 ZIM_9578.jpg
007 ZIM_9578.jpg (4.67 МБ) 2930 просмотров
Последний раз редактировалось workpage Чт сен 15, 2022 6:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора workpage поблагодарил:
TrDA (Пт дек 18, 2020 9:23 pm)
Рейтинг: 1.16%
AntonioVT
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2020 5:58 pm
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 0

Re: Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo

Сообщение AntonioVT » Вт ноя 23, 2021 11:37 pm

Здрасьте! А заслонка у БГ как же?
workpage
Сообщения: 436
Зарегистрирован: Чт авг 24, 2017 9:38 am
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 86 раз
Контактная информация:

Re: Контроллер АВР для запуска генератора с подключением к Majordomo

Сообщение workpage » Чт сен 15, 2022 6:11 pm

Контроллер АВР с помощью сухого контакта только даёт команду на запуск и остановку генератора. Заслонку и стартёр дёргает контроллер запуска. БАЗГ или тому подобные.
Ответить