Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Коммерческие предложения на предоставление услуг и/или создания продуктов

Модератор: immortal

Aven
Сообщения: 529
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
Откуда: Ухта, Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 154 раза

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Aven » Вт апр 23, 2019 10:15 pm

Продолжайте использовать, кто вам мешает? Тут человек сделал и продает готовое устройство, где не нужно брать в руки паяльник и писать код.
Михаил_Калуга
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 0

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Михаил_Калуга » Ср апр 24, 2019 2:18 pm

Извините за долгий ответ. Отвечу сразу всем.
"Чтобы использовать устройство в качестве ПЛК управления светом, требуется исполнительный модуль как у ab-log?"

- Можно подключить: реле, твердотельное реле, симистор с МОС3041 для диммироавния ламп накаливания и Лед ламп с функц. диммирования, светодиодный драйвер с функцией диммирования.

"Еще несколько вопросов.
Питание 28В предел? 32 уже недопустимо?"

- Зачем? 12В ставим реле 12В, 24В ставим реле на 24В. Что делаем с 32В?

"Возможно ли снизить напряжение питания контроллера до 3,3В?"
-Нет.

"Насколько я понял, от оригинала изделие отличается только тем, что двухрядный соединитель заменен клеммниками, верно? "
- Нет. См. описание первое сообщение

"MegaD-2561 стоит немного дороже - 3740 руб. но там ресурсов намного больше."
- Чтобы использовать эти ресурсы нужно докупить исполнительный блок на 14 портов +3000р.
Пока не было задачи, чтобы не хватило 16 портов.

"Печалит, что на развитие прошивки для 328 забили. "
- На развитие прошивки не забили, просто все косяки уже устранили. Добавление новых функций ограничивается железом.

"я использую для этих целей платки с Али по 30 с небольшим рублей."
- Весь контроллер можно сделать из платок или деталей с Али. Проблема из всего этого сделать готовое изделие, которое будет работать, а не просто включать и выключать светодиоды.

На сегодняшний день наиболее оправданным оказался следующий вариант работы.
Клиент ставит задачу по автоматизации и мониторингу объекта. Под его задачу делается готовое изделие на базе данного контроллера. Например мониторинг и управление серверным шкафом на улице. Клиент получает готовое изделие в виде установленных на DIN рейку: датчики контроля напряжения -2шт, запрограммированный контроллер, 3 реле, управляемая розетка, монтажный блок, 2 термодатчика. Клиент осуществляет монтаж: двумя саморезами прикручивает DIN рейку, включает 3 вилки в розетки, подключает к монтажному блоку: провод нагревателя, провод вентилятора, провод от аккумулятора 12В, датчик открытия дверцы. Размещает 2 датчика температуры. Подключает контроллер к роутеру с модемом. Включает питание. Все. Летом включается вентилятор, зимой обогреватель. Если сервер зависает его можно дистанционно перезагрузить. Кроме этого доступна информация о наличии сетевого напряжения, напряжения после бесперебойника, напряжение на аккумуляторе, состояние дверцы шкафа и кол-во открытий. При возникновении аварии сообщение.
Когда отдавали голый контроллер: контроллер умудрялись сжечь, откладывали в долгий ящик, ограничивались минимальным набором функций.
Последний раз редактировалось Михаил_Калуга Вт май 14, 2019 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexsis_76
Сообщения: 791
Зарегистрирован: Пт янв 22, 2016 10:08 am
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 63 раза

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение alexsis_76 » Ср апр 24, 2019 2:34 pm

Добавление новых функций ограничивается железом.
как будто на 2560 железо другое
Михаил_Калуга
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 0

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Михаил_Калуга » Ср апр 24, 2019 8:41 pm

alexsis_76 писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:34 pm
Добавление новых функций ограничивается железом.
как будто на 2560 железо другое
Как минимум у 2560 100 ног. Ab-log на данном процессоре контроллеров не делает. Не по теме.
Аватара пользователя
Strangeman
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 6:35 pm
Откуда: Золотарево
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 19 раз
Контактная информация:

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Strangeman » Пт апр 26, 2019 11:22 am

Aven писал(а):
Вт апр 23, 2019 10:15 pm
Продолжайте использовать, кто вам мешает?
Никто не мешает, использую.
Aven писал(а):
Вт апр 23, 2019 10:15 pm
Тут человек сделал и продает готовое устройство, где не нужно брать в руки паяльник и писать код.
И на этом основании Вы мне хотите запретить высказывать свое мнение о данном устройстве и его стоимости?
Основной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
Аватара пользователя
Strangeman
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 6:35 pm
Откуда: Золотарево
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 19 раз
Контактная информация:

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Strangeman » Пт апр 26, 2019 12:07 pm

Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm

"Еще несколько вопросов.
Питание 28В предел? 32 уже недопустимо?"

- Зачем? 12В ставим реле 12В, 24В ставим реле на 24В. Что делаем с 32В?
При чем здесь реле? Ваше устройство имеет встроенный стабилизированный DC/DC, зачем?
Если питать от ~220В - какая разница ставить 220/12 или 220/5? В таком случае встроенный источник питания не нужен.
Если, как в моем случае, имеется нестабилизированная шина аккумуляторов с номинальным напряжением 24В и максимальным при заряде 30В - можно было бы обойтись встроенным, но он по описанию не допускает более 28В на входе. Даже в случае применения LiFePO4 аккумуляторов максимальное зарядное напряжение может быть 29,2В. Если без фанатизма - 28В, но запас должен быть.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
"MegaD-2561 стоит немного дороже - 3740 руб. но там ресурсов намного больше."
- Чтобы использовать эти ресурсы нужно докупить исполнительный блок на 14 портов +3000р.
Если Вы о модулях IO - тоже достаточно спорные по соотношению функции/цена устройства, но полноценно конфигурируемые - каждую линию можно подключить как с опторазвязкой, так и напрямую к порту контроллера. Если очень лень хоть что-то сделать своими руками, а денег лишних в достатке - можно купить. А можно и не покупать.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
"MegaD-2561 стоит немного дороже - 3740 руб. но там ресурсов намного больше."
Пока не было задачи, чтобы не хватило 16 портов.

Перевод оригинального проекта на ATmega 2561 был произведен не из за нехватки портов. Не хватало памяти программ, т.к. устройство универсальное и прошивка универсальная, а хочется многого. Собственно, следующий Ваш ответ тому подтверждение.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
"Печалит, что на развитие прошивки для 328 забили. "
- На развитие прошивки не забили, просто все косяки уже устранили. Добавление новых функций ограничивается железом.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
"я использую для этих целей платки с Али по 30 с небольшим рублей."
- Весь контроллер можно сделать из платок или деталей с Али.
Не весь. У китайцев свои приколы - они даже на "больших" Ардуинах не делают фильтрацию аналогового питания. Если бы делали - не было бы этой переписки.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
Проблема из всего этого сделать готовое изделие, которое будет работать, а не просто включать и выключать светодиоды.
Вообще не понятно о чем вы. При чем тут моргание светодиодами? Кто мешает залить прошивку от MegaD в кнтроллер на плате с Али? И, кстати, если не нужна точность АЦП или аналоговые входы вообще не используются - это вполне себе решение.
Михаил_Калуга писал(а):
Ср апр 24, 2019 2:18 pm
На сегодняшний день наиболее оправданным оказался следующий вариант работы.
Клиент ставит задачу по автоматизации и мониторингу объекта. Под его задачу делается готовое изделие. Например мониторинг и управление серверным шкафом на улице. Клиент получает готовое изделие в виде установленных на DIN рейку: датчики контроля напряжения -2шт, запрограммированный контроллер, 3 реле, управляемая розетка, монтажный блок, 2 термодатчика. Клиент осуществляет монтаж: двумя саморезами прикручивает DIN рейку, включает 3 вилки в розетки, подключает к монтажному блоку: провод нагревателя, провод вентилятора, провод от аккумулятора 12В, датчик открытия дверцы. Размещает 2 датчика температуры. Подключает контроллер к роутеру с модемом. Включает питание. Все. Летом включается вентилятор, зимой обогреватель. Если сервер зависает его можно дистанционно перезагрузить. Кроме этого доступна информация о наличии сетевого напряжения, напряжения после бесперебойника, напряжение на аккумуляторе, состояние дверцы шкафа и кол-во открытий. При возникновении аварии сообщение.
Когда отдавали голый контроллер: контроллер умудрялись сжечь, откладывали в долгий ящик, ограничивались минимальным набором функций.
Оформите отдельной темой, если хотите предлагать к реализации такой вариант. Это я уже в качестве модератора пишу.
Основной: Z99Le, Debian 10, модули на ESP-12F с собственной логикой. С сервером связаны, но работоспособны и без него.
Тестовый: Cubieboard2, Armbian Buster (сейчас Bionic) 5.4.y
Михаил_Калуга
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 0

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Михаил_Калуга » Вс апр 28, 2019 10:39 am

Цитировать не буду, чтобы не раздувать объявление.
Про реле и питание от 28В. Стабилизатор на плате может работать от 7 до 40В.
Оптимальным напряжением питания является 12В. Тк на данное напряжение позволяет подключать к контроллеру: светодиодные ленты, светодиодные драйверы с диммированием, а также имеется достаточно большой ассортимент реле (разные токи , кол-во контактов, тип крепления). Подключаемая нагрузка ограничивается мощностью 12В блока питания. При использовании нестандартного напряжения реле можно подключить к стабилизатору 5В на плате, но его мощность ограничена. При подключении к 5В реле, роутера, модема мах ток 1,5А
"Если питать от ~220В - какая разница ставить 220/12 или 220/5? В таком случае встроенный источник питания не нужен." Ошибочное мнение.
Про все остальное, кроме развития MegaD-2561.
Из китайских платок делают нормальные устройства, которые нормально работают годами, и с АЦП у них нормально. Но это как минимум изготовление монтажной платы, с определенной разводкой, на которую припаивают китайские платы + корпус+ подбор блока питания.
Исполнительный блок для MegaD-2561 у которой примерно 40 портов. Изготовление аналогичного исполнительного модуля как у МегаД (который проще купить) представляю. Использование отдельных платок - паук с кучей проводов на столе. Причем устройство нужно будет интегрировать в систему, что тоже не просто.
Поэтому у большинства кроме моргания светодиодами дальше дело не продвигается.
Aven
Сообщения: 529
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2016 6:33 pm
Откуда: Ухта, Россия
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 154 раза

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Aven » Сб май 11, 2019 11:35 am

а где аналог с али? дайте ссылку. Или вы имеете ввиду голые ардуины?
Михаил_Калуга
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Чт дек 03, 2015 4:19 pm
Откуда: Калуга
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 0

Re: Контроллер MegaD-328 (Аналог)

Сообщение Михаил_Калуга » Вс май 12, 2019 9:20 pm

Это не Ардуино. Российская разработка, на Али готовое не продается.
Добавил в основное объявление:
- информацию по интеграции MegaD в MajorDoMo.
- практический пример подогрев теплицы.
Ответить