Найдено 52 результата
- Вт июл 03, 2018 11:53 pm
- Форум: Новости платформы
- Тема: Ошибки/проблемы/неисправности системы
- Ответы: 1198
- Просмотры: 858724
Re: Ошибки/проблемы/неисправности системы
Может уже кто-то задавал подобный вопрос, раньше при добавлении в сценах, элементов было не обязательно выставлять координаты элемента, можно было просто нажать просмотр и установить на нужное место элемент и все само прописывалось в параметрах отступ с лева и отступ с верху, сейчас же по крайней ме...
- Вт июн 05, 2018 10:49 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Charts (charts)
- Ответы: 538
- Просмотры: 291243
Re: Модуль Charts
За 31 день
- Вт июн 05, 2018 10:39 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Charts (charts)
- Ответы: 538
- Просмотры: 291243
Re: Модуль Charts
Есть такая проблема если вывожу на график данные до 13 дней все работает если больше показывает пустой график. Может из за большого количества данных?
- Вс апр 15, 2018 11:51 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Charts (charts)
- Ответы: 538
- Просмотры: 291243
Re: Модуль Charts
Да точно были в модуле "Optimizer" сейчас удалил, буду дальше наблюдать, Спасибо.
- Вс апр 15, 2018 10:47 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Charts (charts)
- Ответы: 538
- Просмотры: 291243
Re: Модуль Charts
А значения на графиках только у меня такие, хотя все данные с датчиков обрабатываю методом $value = $this->getProperty('input'); if ($value != $this->getProperty('temp')); { if ($value <= '-127') {return;} if ($value > '90') {return;} $value = round($value, 2); $this->setProperty('temp',$value); } С...
- Вс апр 08, 2018 9:33 pm
- Форум: Железо
- Тема: Вывод показаний от счетчиков воды.
- Ответы: 110
- Просмотры: 102752
Re: Вывод показаний от счетчиков воды.
[spoiler=]/* * avp ot 02/04/2018 23:16 * холодная вода * горячая вода * LOW — прерывание срабатывает, когда контакт переключается в значение LOW CHANGE — прерывание срабатывает, когда значение контакта меняется RISING — прерывание срабатывает, когда контакт переключается из LOW в HIGH FALLING — пре...
- Сб апр 07, 2018 8:51 pm
- Форум: Установка и запуск
- Тема: Помогите собрать шлюз для MD. Mqqt<->modbus rtu
- Ответы: 14
- Просмотры: 10371
Re: Помогите собрать шлюз для MD. Mqqt<->modbus rtu
У меня так работает, единственное в библиотеку <ModbusMaster.h> нужно внести изменения // Modbus timeout [milliseconds] static const uint16_t ku16MBResponseTimeout = 2000; ///< Modbus timeout [milliseconds] поменять на // Modbus timeout [milliseconds] static const uint16_t ku16MBResponseTimeout = 20...
- Сб апр 07, 2018 8:48 pm
- Форум: Установка и запуск
- Тема: Помогите собрать шлюз для MD. Mqqt<->modbus rtu
- Ответы: 14
- Просмотры: 10371
Re: Помогите собрать шлюз для MD. Mqqt<->modbus rtu
* avp ot 11/01/2018 02:54 */ #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <WiFiUdp.h> #include <ArduinoOTA.h> #include <PubSubClient.h> #include <SoftwareSerial.h> // Modbus RTU pins D7(13),D8(15) #include <ModbusMaster.h> #define SUBSCRIBETOPIC "/modbusDetscie/termostat/#" // топик н...
- Пт мар 16, 2018 12:04 pm
- Форум: Новости платформы
- Тема: Ошибки/проблемы/неисправности системы
- Ответы: 1198
- Просмотры: 858724
Re: Ошибки/проблемы/неисправности системы
Спасибо, помогло.Logrus писал(а):прочти
viewtopic.php?f=5&t=3544&start=2630#p73368
- Пт мар 16, 2018 1:18 am
- Форум: Новости платформы
- Тема: Ошибки/проблемы/неисправности системы
- Ответы: 1198
- Просмотры: 858724
Re: Ошибки/проблемы/неисправности системы
Что то случилось с простыми устройствами датчики движения на главной страницы досчитывают до 31 секунды и показывают что было движения хотя движения не было, построил график по показаниям, график вроде соответствует реальным срабатываниям датчиков движениям.