Т.е. в методах на открытие и закрытие надо будет в течение 15 секунд выставлять этот статус, а по окончании изменения состояния крана выставлять "0" или "1".
Данный способ мне не подходит, теряется прямая связь с концевиком крана...
Пример: может получиться так, что кран еще не открыт (временно ...
Найдено 7 результатов
- Вт июл 30, 2019 9:15 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
- Вт июл 30, 2019 7:08 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Пробовал, не получается.Может, третий режим сделать, когда на кнопку нельзя нажимать?
Предполагаю проблема в том, что концевик крана (me3_xp1_in1) меняет свой статус раньше чем заканчивается время таймера (15сек), а обновления происходят только по изменению свойства в объекте.
- Вт июл 30, 2019 6:02 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Сама функция работает! Не работает автообновление индикатора режима/кнопки...
После нажатия кнопка исчезает, но через 15 сек (время таймера far-KV9-off) не появляется, если обновить страницу то кнопка появляется (как и должна)...
Задача:
Исключить повторное нажатие на кнопку (скрыть ее) во время ...
После нажатия кнопка исчезает, но через 15 сек (время таймера far-KV9-off) не появляется, если обновить страницу то кнопка появляется (как и должна)...
Задача:
Исключить повторное нажатие на кнопку (скрыть ее) во время ...
- Вт июл 30, 2019 4:36 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
В базе знаний - встроенные в MajorDoMo функции:
timeOutExists('title'); -- возвращает идентификатор запланированной задачи (или 0, в случае отсутствия)
По идее код правильный, но не работает...
timeOutExists('title'); -- возвращает идентификатор запланированной задачи (или 0, в случае отсутствия)
По идее код правильный, но не работает...
- Вт июл 30, 2019 4:23 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Радиоточка стояла, проблема:
Спасибо!
Правильный синтаксис будет таким (с точки зрения того, что не "=", а "=="):
Спасибо!
- Вт июл 30, 2019 3:11 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] Сцены (scenes)
- Ответы: 93
- Просмотры: 131176
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Добрый день!
При попытке добавить состояние для индикатора режима в поле Advanced condition прописываю:
if ($timeOutExists('far-KV9-off') = 0) {
$display=1;
} else {
$display=0;
}
Но код не сохраняется...
Задача скрывать индикатор/кнопку пока работает таймер far-KV9-off
Подскажите куда копать ...
При попытке добавить состояние для индикатора режима в поле Advanced condition прописываю:
if ($timeOutExists('far-KV9-off') = 0) {
$display=1;
} else {
$display=0;
}
Но код не сохраняется...
Задача скрывать индикатор/кнопку пока работает таймер far-KV9-off
Подскажите куда копать ...
- Сб фев 09, 2019 12:05 pm
- Форум: Модули и приложения
- Тема: [Модуль] MegaD (megad)
- Ответы: 1402
- Просмотры: 1259408
Re: [Модуль] MegaD (megad)
MegaD-14-IN два порта настроены одинаково (in), но после обновления получил такую картину: MegaD-14-IN.jpg
При попытке обновить значение получаю "0"
Через srv loop результат "OFF"
Посмотрел access.log
192.168.0.104 - - [04/Feb/2019:23:01:09 +0300] "GET /megad.php?mdid=4&all=OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0 ...
При попытке обновить значение получаю "0"
Через srv loop результат "OFF"
Посмотрел access.log
192.168.0.104 - - [04/Feb/2019:23:01:09 +0300] "GET /megad.php?mdid=4&all=OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0 ...