Найдено 3 результата

Чип
Пн апр 17, 2017 6:28 am
Форум: Настройка и программирование
Тема: ModBus зацикливается
Ответы: 0
Просмотры: 1622

ModBus зацикливается

Добрый день.
Организовал сбор данных с 3 контроллеров по Modbus (всего суммарно 15 регистров).
Период опроса у 2 регистров 1 сек, у остальных - 10 сек.
Через некоторое время (от 10 мин до 1 часа) прекращается автоматический обмен с котроллерами.
Во вложенном файле видно, что при прекращении обмена ...
Чип
Чт апр 13, 2017 1:21 pm
Форум: Настройка и программирование
Тема: ModBus и методы
Ответы: 2
Просмотры: 2789

Re: ModBus и методы

спасибо.
Еще вопрос.
При 5 считываемых регистрах все стабильно работало. Сейчас - 16 и обмен останавливается через некоторое время. Где в логах можно посмотреть почему это произошло?
Чип
Чт апр 13, 2017 3:39 am
Форум: Настройка и программирование
Тема: ModBus и методы
Ответы: 2
Просмотры: 2789

ModBus и методы

Добрый день!
Решил сделать с помощью MD сбор и управление несколькими контроллерами по ModBus.
Проявилось некоторое неудобство.