Найдено 4 результата

slex_s
Ср окт 25, 2017 4:30 pm
Форум: Модули и приложения
Тема: [Модуль] ModBus (modbus)
Ответы: 304
Просмотры: 300995

Re: модуль modbus

Пробовал использовать модуль Modbus для опроса и управления (10 устройств х 40 регистров), но сам модуль периодически отваливался. После долгих попыток связать устройства через модуль с системой отказался от этой затеи. Решив сделать связь MJD и Openscada (мощная система для нижнего уровня) через My...
slex_s
Ср окт 25, 2017 1:38 pm
Форум: Установка и запуск
Тема: Долгий запрос MySQL
Ответы: 7
Просмотры: 4485

Re: Долгий запрос MySQL

$host="192.168.0.1";
exec("ping -c 2 -i 0.2 -w 1 " . $host, $output, $result);

if ($result == 0){

echo "Ping successful!";
}
else{

echo "Ping unsuccessful!";
}
slex_s
Пт ноя 06, 2015 7:33 pm
Форум: Настройка и программирование
Тема: HART-protocol
Ответы: 2
Просмотры: 2893

Re: HART-protocol

HART-over-IP не встречал. Да и очень скудная информация по данному протоколу вообще есть в сети. В большей степени пришлось самому догадываться куда и что. Много промышленных датчиков и исполнительных механизмов работают с этим протоколом, но для их настройки и опроса нужно покупать софт или коммуни...
slex_s
Пт ноя 06, 2015 3:57 pm
Форум: Настройка и программирование
Тема: HART-protocol
Ответы: 2
Просмотры: 2893

HART-protocol

Добрый день. В первую очередь хотел бы выразить ОГРОМНЫЙ респект автору проекта! Потихоньку разбираясь с системой пришел к выводу, что ее можно использовать не только для дома, но и как SCADA-систему. Хотел прикрутить датчики с HART-протоколом, но PHP не очень-то дружит с COM-портами. Для arduino по...